    技术答疑

    EOCR-3E420/FE420电动机保护器4-20mA输出的设置方法

    时间: 2021-05-06 15:39:35


    EOCR-3E420/FE420是施耐德EOCR系列电动机保护产品,以其测量精度高、功能全面、小型化等优点受到了广大用户的认可与好评。

    1.png 


    EOCR-3E420/FE420具有过电流、欠电流、缺相、启动中堵转、运行中堵转、逆相、相不平衡等保护功能,输出接点为2-SPDT。除此之外,它还带有4-20mA模拟量输出,可将三相平均电流通过4-20mA传输至上位机端,参与电机的监测与控制。

    在现场使用过程中,经常会有用户反馈电机启动后没有电流输出的情况,该情况是因为用户没有设置“20mA对应值”的参数造成的。此参数的设置方法如下:

    1. 在正常显示界面,按“DN”键,找到参“c r”。


     2.png

    2. 按“SET”键使参数闪烁后按“DN”和“UP”键将“c r”内数字修改为与PLC对应的20mA对应电流值。

    3.png 

    3.修改完成后按“SET”键确认,按“RESET”键退出即可。

    注意,为保证电流变送的一致性,EOCR-3E420/FE420“c r”参数值必须与上位机端的20mA值相对应。

     